关于漏电保护的问题?请大家来讨论一下啊我有两个问题:1、为啥插座需要加漏保,而照明开关不用加,难道照明开关就不会发生漏电危及人们安全的情况发生?而且插座带电导体是在插座内部,而插座外壳都是塑料绝缘体,漏电如何危及人的安全?2、一般单相漏保选2P断路器,将L线和N线接入,而一般三相系统不可能完全平衡,N线中的电流肯定超过30mA,那么漏保在正常情况下为什么不会跳闸?我觉得如果发生漏电,应该像零序CT一样,将三个相线和一个N线放在一起进入空开,这样才能测出漏电流,请问漏保是如何测出漏电流的?
回帖成功
经验值 +10
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
回复 举报