土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 两管制空调系统冬季采暖系统温差设计问题

两管制空调系统冬季采暖系统温差设计问题

发布于:2013-04-20 16:50:20 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
现在手上一项目,设计院设计的是两管制水系统,制冷采用水冷离心机组,冬季采暖用真空锅炉。现在疑问就是,设计院设计的采暖热水供回水温度为55/60度,只有5度温差。以前见到的采暖系统都是50/60,10度温差的,而且末端风机盘管和风柜也是50/60度工况的,现在设计成55/60度温差可以实现吗?因为末端设备设计工况是10度温差的啊,最后运行会不会实际锅炉的回水温度只有50度啊,因为热水经过风机盘管后回水就只有50度啊,如果这样最后锅炉热负荷就会不足,导致锅炉出水温度达不到60度了?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • gg665123
    gg665123 沙发
    在南方地区,冬季负荷比夏季小,10度温差,需要流量就小,可能设计者不想再配水泵吧
    2013-06-16 18:27:16

    回复 举报
    赞同0
  • kyben
    kyben 板凳
    dearsutao 发表于 2013-4-21 14:02 一般你调节的是锅炉的供回水温度,如果60/55的供回水温度,末端风机盘管顶多是达不到样本上的功率!系统怎么调节锅炉的回水温度啊?热水经过末端风机盘管回水就只有50度了啊,风机盘管的设计师50/60度供回水的啊
    2013-04-21 17:26:21

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.37 万条内容 · 546 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教下高手 采暖立管可以这样走吗

请教下一共三层但是上下客房不对着 采用的下供下回双管系统

回帖成功

经验值 +10