土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 紧急请教拖拉时间超过10个小时浇筑的楼板,是否存在重大质量问题需要敲掉重浇

紧急请教拖拉时间超过10个小时浇筑的楼板,是否存在重大质量问题需要敲掉重浇

发布于:2013-04-19 22:01:19 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
说起来气愤,本人自建房,建筑门外汉。昨天老婆在乡下联系工头做的自搅拌浇筑楼板,整天天气很好,气温都在23度以上。

浇筑楼板的是一帮年纪较大的人,又是生手,浇筑的速度很慢。这还不是重点,重点是下午一点左右,浇筑了80%左右的时候,搅拌机坏了,这帮人一直在维修。从下午的1点左右,一直修到下午7点左右,才又修好搅拌机,重新开始浇筑,直到晚上23点左右完工。

中间停工前浇筑的这80%的已浇筑楼板,也只是只浇筑了10厘米左右,还差2厘米才够高,又没用振动棒进行震荡。维修好搅拌机后,肯定是施工工人又跑上凝固得差不多的楼板,继续浇筑。在中间停工的几个小时内,也没有对楼面采取过任何的保护措施。

请问这样浇筑的楼板,是否存在重大的质量问题,楼板强度是否满足要求,该怎么检测呢,需要把楼板敲掉重新浇筑吗。

全部回复(17 )

只看楼主 我来说两句
  • qsaz0218
    qsaz0218 沙发
    悲剧了~楼主寻找实际生活中得专业意见
    2013-05-16 10:02:16

    回复 举报
    赞同0
  • ceo168
    ceo168 板凳
    给你个建议,不用砸不用敲,上面再补一层120厚板:lol
    2013-05-15 14:13:15

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑施工

返回版块

65.77 万条内容 · 1563 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

钢筋混凝土裂缝问题

本帖最后由 csccbjs 于 2013-4-20 06:47 编辑 亲们……请问有结构混凝土中的裂缝形式、走向或者分布、部位呀等等来具体分析裂缝的原因方面的高人呀?万分谢谢!

回帖成功

经验值 +10