说起来气愤,本人自建房,建筑门外汉。昨天老婆在乡下联系工头做的自搅拌浇筑楼板,整天天气很好,气温都在23度以上。
浇筑楼板的是一帮年纪较大的人,又是生手,浇筑的速度很慢。这还不是重点,重点是下午一点左右,浇筑了80%左右的时候,搅拌机坏了,这帮人一直在维修。从下午的1点左右,一直修到下午7点左右,才又修好搅拌机,重新开始浇筑,直到晚上23点左右完工。
中间停工前浇筑的这80%的已浇筑楼板,也只是只浇筑了10厘米左右,还差2厘米才够高,又没用振动棒进行震荡。维修好搅拌机后,肯定是施工工人又跑上凝固得差不多的楼板,继续浇筑。在中间停工的几个小时内,也没有对楼面采取过任何的保护措施。
请问这样浇筑的楼板,是否存在重大的质量问题,楼板强度是否满足要求,该怎么检测呢,需要把楼板敲掉重新浇筑吗。