土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 有了两路市电还需要UPS和EPS吗?

有了两路市电还需要UPS和EPS吗?

发布于:2013-04-19 17:30:19 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
两路市电切换需要时间,哪怕是几毫秒,自动切换还好些,手动切换至少得数分钟;另外目前市电的品质较为粗糙,电压、频率的波动会影响到一些设备的正常运行。UPS设备就是为了应付这些情况才出现的,它能保持不间断供电,同时经过滤波后形成标准波形供给负载。

所以,有没有必要配置UPS取决于负载对于电能的要求,而不是粗略的判断。有些建筑不仅仅引了2路市电,配置了UPS,而且还配置了固定柴油机和应急油机车。

怎么理解“ 市电的品质较为粗糙,电压、频率的波动 ”有什么量化指标吗?

两路市电切换需要时间,哪怕是几毫秒,自动切换(自动切换的时间是多少?)
负载对于电能的要求一般有那些?



全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • xj15099649398
    xj15099649398 沙发
    看你的用电的性质和电网所分负荷的的大小也就是主供用电线路在峰、平、谷是电网他能否满足你的用电负荷。还有就是你的性质问题如政府部门,能源、通信等重要方面他对用电的质量都是有要求的
    2013-04-24 13:21:24

    回复 举报
    赞同0
  • 福星小新
    福星小新 板凳
    楼主。你所提及的建筑对供电可靠性的要求有多高。一般有两路市电的已经是很重要用电点。就看业主是不是还有特别要求。再考虑Ups等不间断电源。
    2013-04-24 13:03:24

    回复 举报
    赞同0
加载更多