土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请教地脚锚栓方向下错了该怎么办

请教地脚锚栓方向下错了该怎么办

发布于:2013-04-19 13:55:19 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]


本来设计图纸上明确表明顺数字轴方向两个锚栓间距为190mm、顺字母轴方向两个锚栓间距为110mm,可是现在土建施工单位整整给我调了个90度,而且四个锚栓所在位置均位于整个基础的一侧,很显然基础和锚栓不是在同一轴线上,而且个别地脚锚栓跟部备有木楔,我不知道是不是施工单位为了调整锚栓的垂直度砸上的,特别气人的是极个别的竟背有3块木楔。

我现在真不知道怎么办了,我把图给大家传上来希望大家给个解决办法,化学植栓和重新浇筑基础都会花费不少的钱。

请大家给在下指条明路,谢谢!

1.jpg

2.jpg


1.jpg


2.jpg

全部回复(20 )

只看楼主 我来说两句
  • 赵夜香
    赵夜香 沙发
    拔了重新植筋 没有别的办法 让不就重做
    2013-04-25 21:48:25

    回复 举报
    赞同0
  • hemc789
    hemc789 板凳
    质量事故,找他们呗