土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 为什么部分负荷率时离心机、螺杆机的能效比高?
水冷冷水机组厂家介绍,70~90%负荷率时,制冷主机能效比最高,这是为什么?

是不是这时冷负荷下降,而冷却水流量温度不变,冷凝温度降低带来的结果?

如果是变频离心机,为何节能?难道是像变频泵一样,减少了管网阻力吗?离心机制冷剂循环流量减少,能省多少阻力耗电呢?

全部回答(7 )

  • fanhj555
    经济运行,产出能与能耗最佳点。
    2013-07-30 13:41:30 来自 PC 评论 举报
  • adingkgb
    机组COP和系统COP不一定是统一的
    2013-07-29 09:19:29 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.62 万条内容 · 822 人订阅