土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于混凝土规范中跨厚比的疑问

关于混凝土规范中跨厚比的疑问

发布于:2013-04-19 09:53:19 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
<混凝土结构设计规范> 中9.1.2规定‘板的跨厚比:‘钢筋混凝土单向板不大于30,双向板不大于40。’请教各位:1、这个跨厚比中的跨度是指的哪个方向?横向?或是短跨方向?2、我看到很多其他书上还分了连续板和简支板,这里怎么没有规定?还是无论连续或是简支单向板都不能大于30?请教各位前辈,谢谢!

全部回复(20 )

只看楼主 我来说两句
  • lhqm1990
    lhqm1990 沙发
    短跨方向。短跨方向为主要受力方向,当长跨是短跨的三倍的时候,短跨承受的总的弯矩达到97%以上,长跨基本不受力,只需配置构造和温度筋,因此按短跨来决定板厚
    2013-04-19 15:50:19

    回复 举报
    赞同1
  • 宋海鲜
    宋海鲜 板凳
    很不错的讨论点,学习了
    2016-03-01 16:43:01

    回复 举报