土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 给排水资料库 \ 上海地区高层民用建筑室内消火栓系统分区探讨

上海地区高层民用建筑室内消火栓系统分区探讨

发布于:2013-04-18 23:07:18 来自:给排水工程/给排水资料库 [复制转发]
上海地区高层民用建筑室内消火栓系统分区探讨
汤福南 栾雯俊
(上海建筑设计研究院有限公司,上海 200041)
  摘要 通过对上海市工程建设规范《民用建筑水灭火系统设计规程》(DGJ 08—94—2001)中条
文的阐述和分析,依据按净压分区的特点,计算和论证室内消火栓系统竖向分区的依据。认为上海
地区高层民用建筑室内消火栓系统仅以静水压不大于80 mH2O作为分区的依据不合理,应以最大
静水压不超过60 mH2O作为合理的分区依据。
关键词 室内消火栓系统 竖向分区 动压 静压 减压孔板




申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • davidliu_sha
    davidliu_sha 沙发

    好资料,感谢楼主分享

    2020-08-07 12:00:07

    回复 举报
    赞同0
  • 心平气和1118

    学习了

    2020-01-29 09:35:29

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

给排水资料库

返回版块

22.4 万条内容 · 533 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

高层建筑给水系统分区设计探讨

本帖最后由 atuo1234 于 2013-4-18 23:12 编辑 高 层 建 筑 给 水 系 统 分 区 设 计 探 讨王 生 太( 西安市建筑设计研究院,西安 710054)摘要 通过对高层建筑给水系统分区相关规范和设计技术问题的分析探讨,认为按《建筑给水排水设计规范》( GB 50015—2003,2009 年版) 进行系统分区设计存在节水但不节能的问题,提出只有科学合理进行系统分区才能达到既节水又节能的目的。

回帖成功

经验值 +10