对于冯翠敏绿皮书P55页,第57题的不同见解冯翠敏绿皮书P55页,第57题,分区供水的计算,个人感觉答案有比较严重的错误。我是这样分析的,请大家指正:分区供水:从A向三区供水1/4Q以及通过B泵站转输3/4Q水量,必须满足B点附近管网的最小服务水头16m,亦即B点水头为三区管网的控制点H3=15(A到B水头损失)+16(服务水头)=31m;A泵扬程31m,流量Q。此部分能量E3=Q*31m=31(单位忽略,下同),其中B点富余水头16m;同理,B向二区供水1/4Q以及通过C泵站转输1/2Q水量,须满足C点附近管网的最小服务水头16m,H2=10(B到C水头损失)+16(服务水头)-16m(B点富余水头)=10m,B泵扬程10m,3/4Q;此部分能量E2=3/4Q*10m=7.5,C点富余16m水头;