发布于:2013-04-18 22:13:18
来自:电气工程/供配电技术
[复制转发]
10KV高压柜,PT柜中安装三只电压互感器,每只容量是3000VA,星型接法,采用一次消谐(三只电压互感器一次侧A端分别接入三相,X端短接后接到一次消谐,一次消谐另一侧接地)。A相提供给整个配电房的高压柜操作电源。B相提供给配电房照明电源,C相提供给高压柜柜内加热和照明使用。目前出现配电房微机全部烧毁,现场测量电压结果A相和C相对地电压分别为218V左右,B相对地电压180V左右。
请教各位有没有类似现象,这种现象会不会是PT输出问题导致,还是其他方面原因。请各位指教一二。谢谢!!!
全部回复(15 )
只看楼主 我来说两句-
xiaoniao_fly
沙发
第一次听说用pt给配电室综保、交流电供电的~~
2013-04-22 11:12:22
赞同0
-
lingxuct
板凳
如果有证据证明是设计问题,可以用法律手段索赔。
2013-04-22 10:59:22
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报