土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 一个房间做机械排风系统,补风应该怎么考虑?

一个房间做机械排风系统,补风应该怎么考虑?

发布于:2013-04-18 16:49:18 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
我觉得是有三种途径补风, 一是考门窗渗透补风, 二是做百叶窗自然补风口, 三是做机械补风系统。 第一种补风应该是在排风量不大的情况下才可以实现的吧, 二三是排风量比较大的情况下,靠门窗渗透不能满足要求。 不知道大家是不是这么做的, 至于多大的排风量才算大,不能依靠门窗渗透,我不清楚,请高手指点!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • zyhlyx
    zyhlyx 沙发
    不经常使用的排风不补风;个人觉得换气次数2次/h以下不设机械补风。
    2013-04-19 10:19:19

    回复 举报
    赞同0
  • 云飘飘
    云飘飘 板凳
    没有单独对房间进行补风的,除非房间面积就是一个防火(或防烟)分区(主要看系统的形式)。
    2013-04-19 08:04:19

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.86 万条内容 · 567 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

地下自行车库排烟面积怎么算?

年前我做的 地下自行车库排烟,算风量是按照内走道加最大一个车库面积算的,结果审图的说,“走道排烟面积即为走道的地面积与连通走道的无窗房间或设固定窗的房间面积之和,不包括有开启外窗的房间面积。”  结果。。。。我现在就不好回复啦。 哎。。。那岂不是地下自行车库面积都算走道排烟面积了? 不合理吧。。。

回帖成功

经验值 +10