土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 120m单脊双坡多跨门式刚架柱脚刚接铰接问题

120m单脊双坡多跨门式刚架柱脚刚接铰接问题

发布于:2013-04-18 15:05:18 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
之前发到闲聊那边勒,哎,没动静。现有一关于120米单脊双坡多跨门式刚架柱脚问题求指点,晚生刚入行,望前辈指点。
介绍下,120米跨度,北方地区,打算做成单脊双坡多跨形式,如无吊车,柱脚是做成铰接可否,刚接和铰接哪个更好些呢?如有吊车,应该是刚接,如没吊车呢?还有针对这样的工程,望多提指点意见~檐口高度8米。示意图如下: 未命名1.jpg
未命名2.jpg
上面是铰接的,下面刚接滴~哪个好些呢?

未命名1.jpg


未命名2.jpg

全部回复(41 )

只看楼主 我来说两句
  • guanshaorong
    guanshaorong 沙发
    最好是下端铰接,上端固接
    2013-04-23 16:00:23

    回复 举报
    赞同1
  • yinnyinn
    yinnyinn 板凳
    120M分5跨应该是可以的。柱顶做刚接,柱脚可做铰接。
    2013-04-22 20:05:22

    回复 举报
    赞同1
加载更多