土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 电器变配电室和柴油发电机房需要通风吗?
如题。因为一直遇到的都没做过。

全部回答(6 )

  • 张先森
    要做,不宜合用。设备用房都是独立的防火分区。通风量均根据设备散热量计算得出。
    2013-04-25 17:00:25 来自 PC 评论 举报
  • 小5555
    肯定要通风 而且柴发机房如果不是水冷的 而是风冷的 通风量巨大 要跟厂家配合 需要全面通风 和 冷却通风两套系统(包括燃烧用空气量) 我说的风冷式的
    2013-04-23 12:36:23 来自 PC 评论 举报