土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电动机直接启动的经验公式引起的不解问题

电动机直接启动的经验公式引起的不解问题

发布于:2013-04-18 13:37:18 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
上学时的教材《电机拖动控制》里一个公式说是判断一个电机能否直接启动的经验公式
未命名2[1].jpg
如此看来
400KVA的变压器 能直接启动16KW左右的电动机
630KVA的变压器 对应25KW左右
800KVA的变压器 对应30KW左右
1000KVA的变压器 对应40KW

《工业与民用配电手册》里有一个表
未命名[2].jpg
为什么这手册上这个表又与公式计算如此大的差距呢?
这个经验公式是不是根本就不适用,请问你们平时是如何判断电机是否要降压启动的?直接算的么?

未命名2[1].jpg


未命名[2].jpg

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • 点点滴滴
    点点滴滴 沙发
    应该是4-7倍吧
    2013-04-19 16:15:19

    回复 举报
    赞同0
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    楼上朋友大胆说吧,你想说的不会只有9个句号吧?