土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
/
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
土木在线论坛
\
电气工程
\
输变电工程
\
求助:隔离开关闭锁回路怎么分析?
求助:隔离开关闭锁回路怎么分析?
最近在看二次图纸,有关隔离开关闭锁回路图一点都看不懂,请教一下高手,谢谢了
发布于
2007-09-05 15:27:05
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(13 )
wa.tclysys
隔离开关闭锁是“防止带负荷拉刀闸”在隔离开关回路串接一个断路器开关的常闭接点,这样即可保证断路器在分闸位置时才可分断隔离开关。
2008-01-14 23:48:14
来自 PC
评论
举报
cnw1982
还有就是合主刀或断路器时,相连的地刀必须处于分断位置,这个是通过常开或常闭结点引入来实现闭锁的
2007-11-27 22:25:27
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
叶华炎
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
3
回复
72
粉丝
0
+ 关注
私信
输变电工程
返回版块
11.09 万条内容 · 615 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(13 )