最近在看二次图纸,有关隔离开关闭锁回路图一点都看不懂,请教一下高手,谢谢了
发布于
2007-09-05 15:27:05
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(13 )
wa.tclysys
隔离开关闭锁是“防止带负荷拉刀闸”在隔离开关回路串接一个断路器开关的常闭接点,这样即可保证断路器在分闸位置时才可分断隔离开关。
2008-01-14 23:48:14
来自 PC
评论
举报
cnw1982
还有就是合主刀或断路器时,相连的地刀必须处于分断位置,这个是通过常开或常闭结点引入来实现闭锁的