发布于:2013-04-18 05:19:18
来自:电气工程/电气工程施工
[复制转发]
目前我所在的工程上使用的方式是,在配电室市电跟备用发电机线路,走的同一个配电柜,但是仍然有两条不同的电源线引至各设备未端配电箱
检测公司检测时,提出存在一个问题
即,由于是在配电室引用的同一个配电柜,导致可以手工切换时,在市电不断的情况下,进行切换(也就是在未端看起来是进行了切换,但实际上并未切换) 经过实验的确存在这种情况
而甲方却认为,消防的双电源切换,由于我们已经实用了两条线路,达到了备用的目标,所以不认为存在问题。
我想问下,消防的双电源切换,配电引入时是不是必须在不同的配电柜进行?
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
海夜风
沙发
消防双电源必须是未端切换,从楼主的表述来看,配电室的那个配电柜是应急母线段下的配电柜。应该分开两个柜,一个是供消防用电的柜,一个是供二级负荷不需要未端切换的柜。
2013-08-27 00:53:27
赞同0
-
jxed123
板凳
不需要,现在有专门的双电源切换箱,只需进2出电源电缆即可
2013-08-26 22:56:26
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报