土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 钢结构制作焊缝属出厂检验还是进场检验呢?

钢结构制作焊缝属出厂检验还是进场检验呢?

发布于:2013-04-17 17:25:17 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]

《钢结构工程施工质量验收规范》规定:
5.2.4 设计要求全焊透的一二级焊缝应采用超声波探伤进行内部缺陷的检验,超声波探伤不能对缺陷作出判断时,应采用射线探伤,其内部缺陷分级及探伤方法应符合现行国家标准《钢焊缝手工超声波探伤方法和探伤结果分级法》GB11345 或《钢熔化焊对接接头射线照相和质量分级》GB3323 的规定。
焊接球节点网架焊缝螺栓球节点网架焊缝及圆管T K Y 形节点相关线焊缝,其内部缺陷分级及探伤方法应分别符合国家现行标准《焊接球节点钢网架焊缝超声波探伤方法及质量分级法》JBJ/T3034.1《 螺栓球节点钢网架焊缝超声波探伤方法及质量分级法》JBJ/T3034.2 《建筑钢结构焊接技术规程》JGJ81 的规定。
一级二级焊缝的质量等级及缺陷分级应符合表5.2.4 的规定。

检查数量:全数检查
检验方法:检查超声波或射线探伤记录
此规定中工厂制作焊缝是属于出厂检验还是进场检验?
出厂检验的意见认为工厂制作焊缝是属于工厂制作,出厂产品是钢构件,工厂制作焊缝作为出厂检验由厂家检测部门在工厂检测,没有检测资质的厂家由其它检测单位检测。
进场检验的意见是该规范为《施工验收规范》,工厂制作焊缝属于施工验收范围,焊缝探伤检验应属于进场验收检验,且检测必须有第三方检测单位在工厂(考虑现场检测条件)或现场检测。

我查了一下,钢材、水泥、砂、砖、防水材料规范里均规定要进场复验,钢结构只规定重要钢结构采用的焊接材料以及钢结构制作和安装单位应按本规范附录B 的规定分别进行高强度螺栓连接摩擦面的抗滑移系数试验和复验。
不知道各位专家当地实际是如何操作的?请各地有经验的同行说说呢,谢谢!

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • lvyilvyi
    lvyilvyi 沙发
    分三方面检测
    1、厂内自检,若厂没有检测资质,工厂可自己安排第三方检测来作为自检。
    2、甲方委托第三方进行检测,为复检。
    3、质检站按比例进行监督抽检。
    也可将2、3合并,甲方直接委托质检站作为第三方检测,同时也完成了其监督抽检。
    现场焊缝按上面同样操作。
    2013-04-24 09:56:24

    回复 举报
    赞同0
  • wt1181649779
    wt1181649779 板凳

    瞅瞅!!!!
    2013-04-23 21:35:23

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

钢结构工程

返回版块

46.46 万条内容 · 1136 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

门式钢架可以做到13m的跨吗 ?

具体怎么做?求教

回帖成功

经验值 +10