土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 钢结构构件短了,这样补行吗?

钢结构构件短了,这样补行吗?

发布于:2013-04-17 09:44:17 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]

我们施工的25层双塔楼工程,双塔楼楼距25.2米,从19-25层之间采用钢结构连体,4000多平方米五层的钢结构在六层郡房顶整体拼装完成,采用整体提升技术提升到25层。为了便于提升,钢结构主桁架在构件加工时,把与结构连接部位缩短了50mm,结构提升校正到位后,采用加垫板手工电弧焊分层多遍补齐缩短构件的50mm,24小时后经探伤焊接无缺陷。我们采用的是超声波探伤.

请各位大侠们帮我看看,对于这样的补焊是否会影响结构的质量?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • 凨云起
    凨云起 沙发
    最好再加固一下
    2013-04-17 14:23:17

    回复 举报
    赞同0
  • 天涯居士
    天涯居士 板凳
    只要满足施工要求,满足焊接要求,问题不大。
    2013-04-17 09:57:17

    回复 举报
    赞同0
加载更多