关于消防系统中增压稳压设备工作机理的研究

发布于:2013-04-17 09:33:17 来自:给排水工程/给排水资料库 [复制转发]




论文简介:分析了增压稳压设备在消防系统中的运行机理,从理论上验证了规范中对高层建筑要求设置增压稳压设备而多层建筑不做要求的合理性。
关键词 增压稳压






全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • xmf777999
    xmf777999 沙发
    多层系统如果市政水压力与流量能满足要求的话可以不设稳增压设备
    2013-11-15 05:48:15

    回复 举报
    赞同0
  • 1860163
    1860163 板凳
    结论错误,气压罐本身就是节能作用,避免稳压泵短时间内启停。再说稳压泵的那点流量对灭火用水量来说是杯水车薪,更何况主泵的启停也是靠稳压泵形成的压力变化控制,先找份消火栓启泵原理图看看吧,找到电接点压力表是做什么的。这样的论文也能发出来,太不专业了,搞几个理论数据就能唬人?
    2013-05-27 11:12:27

    回复 举报
    赞同0