我在pkpm建好摸后用SATEWE计算后超筋信息里面显示长信比超限 计算书中显示如下
------------------------------------------------
| 第 12 层配筋、验算 柱墙活荷载折减系数 1.00 |
------------------------------------------------
** 长细比超限, Rmd= 526.45 > Rmd_max= 99.04
N-C= 1 ( 7)B*H*U*T*D*F(mm)= 450* 450* 0* 25* 0* 25
Cx= 25.42 Cy= 25.42 Lc= 3.60(m) Nfc= 3 Rsc=345.0
超限太多了 怎么办 我没有把梁铰接 急求!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
全部回复(17 )
只看楼主 我来说两句-
黎落
沙发
估计是建模出现了问题(是与不是,查看一下其它柱子的信息对比一下就知道了。),把那根柱子和相关联的梁删掉,重新输入建模。再计算试试。
2013-04-18 13:43:18
赞同0
-
kafeihfdcb
板凳
计算了一下才发现,你哪里是这根柱子不够啊,你的全楼的框架梁都差了太多。梁対柱子的约束能力太低,导致了柱平面内计算系数偏大。
2013-04-17 19:07:17
赞同0
加载更多另外,貌似楼主用的梁是焊接的梁?干嘛不用H型钢?