土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 配电房高压自动断电、送电

配电房高压自动断电、送电

发布于:2013-04-16 21:15:16 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
有问题请教,不知道哪位可以帮忙:
本公司有一800KVA配单房,其中一路分开关采用的是万能断路器 ,万能断路器1000A,从此万能断路器下接电缆至现场配电柜,不知怎么回事,配电房此1000A的万能断路器跳了,现场的没跳而且电房的高压部分,在5分钟内3次自动送电、断电,不知道怎么回事,后来又自动好了
哪位知道,盼指教,急!


全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • qm85328666
    qm85328666 沙发
    很象失压保护跳闸。
    2013-06-05 22:20:05

    回复 举报
    赞同0
  • dominicliu
    dominicliu 板凳
    公司今天配电房又跳电了,我看到各位的帖子,可能是高压进线的问题,我去隔壁厂问了下,他们也是同样的问题,跟版主说的一样,是高压波动引起的
    2013-04-18 14:49:18

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2078 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求帮助

架空6根240平方铜线,5根95平方铜,是用铁线槽好,还是用电缆桥架好啊,,求帮助,,用铁槽对散热有没有影响

回帖成功

经验值 +10