发布于:2004-11-11 23:04:11
来自:建筑结构/混凝土结构
[复制转发]
N-C= 1 ( 1)B*H(mm)= 800* 800
Cover= 30(mm) Cx= 1.00 Cy= 1.00 Lc= 4.20(m) Nf= 3
( 31)N= -5939. Uc= 0.44 Rs= 0.70(%) Rsv= 0.91(%) Asc= 314.0
( 1)N= -6498. Mx= -33. My= -44. Asxt= 1434.
( 1)N= -6498. Mx= -33. My= -44. Asyt= 1434.
( 1)N= -6498. Mx= -15. My= 16. Asxb= 1434.
( 1)N= -6498. Mx= -15. My= 16. Asyb= 1434.
( 1)N= -6498. Vx= 14. Vy= 11. Asvx= 340. Asvx0= 0.
( 1)N= -6498. Vx= 14. Vy= 11. Asvy= 340. Asvy0= 0.
就是柱的箍筋怎么能用荷载组合1来控制??奇怪,平时大家是用WWNL自己组合的吗?谢谢
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句我觉得软件应该在这里没有问题,你看你的轴力很大,也知道柱子的箍筋取决于轴力和剪力的共同作用,你可以自己用WWNL的内力自己进行组合验证一下看是不是组合(1)是不是最不利的……
另外要提醒你,Asvx= 340基本上是构造配筋,而 Asvx0= 0才是计算配筋,因为柱子剪力沿着整个柱子是不变的,加密区一般按照构造,非加密区才按照计算……
回复 举报