求助啊
求助啊
请教大神,原先阀组是DN50,由于施工队施工错误,做成了DN32的阀组,现在来不及更换,但是电动阀的进出口是DN40的,请问对电动阀有多大影响?
发布于
2013-04-16 19:38:16
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(4 )
宝贝佳林
阀门截面减少,影响流速和流量。最好是按设计进行整改。
2013-04-24 10:35:24
来自 PC
评论
举报
dearsutao
一般只是建议阀体比管道小一号!
2013-04-21 17:51:21
来自 PC
评论
举报