土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 我想请教点简单的变压器局放试验的问题。

我想请教点简单的变压器局放试验的问题。

发布于:2007-09-05 13:57:05 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
就是在变压器局部放电试验之前,用方波发生器输入方波,看在被试相能接受到多少,这样做的目的是什么?比如做A相的局放时,要在哪相输入方波信号。
说得有点乱,因为我不会做局放试验,请高手指点一下。

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • hanbot
    hanbot 沙发
    输入的方波电压 * 输入方波那个一起的输出电容 = 加到设备上的电荷量

    也就是等效放电量的概念: 视在放电量
    2008-06-22 10:15:22

    回复 举报
    赞同0
  • wxw1974
    wxw1974 板凳
    非常感谢!
    2007-09-10 11:14:10

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.13 万条内容 · 369 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

如何选择变压器及变压器供电方式?

我公司现准备建设F5厂房,使用单位提出的设备总容量为14208KVA,他们写的实际用电是7726KVA,那一般情况下是用几台变压器,怎么个供电方式?我的构思是这样的:设置4台2000KVA 10/0.4 变压器,电源引自我公司35KV变电站,至F5厂高压进线柜,分两路10KV出线,各自供两台变压器,变压器(不同10KV进线)之间采用低压母联柜设置分段开关,互为备用。不知高人有何见解,比如变压器容量,供电方式,请详细说明,谢谢,真诚期待大虾的回复!