土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 正压送风的水力计算

正压送风的水力计算

发布于:2013-04-16 17:35:16 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
刚到设计院工作,想弄清楚正压送风的水力计算问题,自己写了下计算过程,忘指出其中错误
住宅层高84m,加压送风道尺寸2000*800,混凝土风道,风机风量为65158m3/h, 风机放到屋顶,那最不利点应该在一层,
我根据供热通风手册上面的1087页差得矩形风管的沿程阻力损失大约为0.63pa/m,因为是混凝土的,成一粗糙度的修正系数1.85,混凝土风道的沿程阻力系数0.63*1.85=1.16,沿程阻力损失=1.16*84=97.44,取100pa。局部阻力损失,只有出风口的百叶,局部阻力系数大约 3.5,假如风口风速大约为7m/s,局部阻力也就大概80pa
沿程阻力+局部阻力+楼梯间正压要求(50pa)=230pa(大概值).我这样算出来的结果最多不过300pa,对于一个28层的住宅是不是有点问题,我的计算方法哪里错了,忘各位指出

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • aionyu
    aionyu 沙发
    说实在的,应该不算计算有问题,因为风速低自然阻力小,原因就是风道尺寸大。
    建议楼主考虑一定的安全系数就可以了~
    2013-05-18 19:17:18

    回复 举报
    赞同0
  • sept09
    sept09 板凳
    本帖最后由 sept09 于 2013-5-23 13:04 编辑

    考虑一下风机的系统效应,估个100-200pa 左右
    2013-05-14 16:56:14

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.86 万条内容 · 566 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

消防防排烟系统设置

:(现有一防排烟设计镀锌钢板厚度的问题,这个问题我都不想拿出来与大家讨论了,设计院那边已经让我无语了,建筑物情况是这样:主楼38层加裙房3幢各4层,设计院那边均设置排烟和加压送风措施。问题来了,地面以上所有排烟立管井里均做立管,管道规格在,800*630,1000*630,1250*500,2000*500,但设计方设计说明是这样的”空调,通风,排烟风管采用镀锌钢板制作,风管配件,钢板厚度和允许漏风量等均应按《通风管道技术规程》执行,

回帖成功

经验值 +10