刚到设计院工作,想弄清楚正压送风的水力计算问题,自己写了下计算过程,忘指出其中错误
住宅层高84m,加压送风道尺寸2000*800,混凝土风道,风机风量为65158m3/h, 风机放到屋顶,那最不利点应该在一层,
我根据供热通风手册上面的1087页差得矩形风管的沿程阻力损失大约为0.63pa/m,因为是混凝土的,成一粗糙度的修正系数1.85,混凝土风道的沿程阻力系数0.63*1.85=1.16,沿程阻力损失=1.16*84=97.44,取100pa。局部阻力损失,只有出风口的百叶,局部阻力系数大约 3.5,假如风口风速大约为7m/s,局部阻力也就大概80pa
沿程阻力+局部阻力+楼梯间正压要求(50pa)=230pa(大概值).我这样算出来的结果最多不过300pa,对于一个28层的住宅是不是有点问题,我的计算方法哪里错了,忘各位指出
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句建议楼主考虑一定的安全系数就可以了~
回复 举报
考虑一下风机的系统效应,估个100-200pa 左右
回复 举报