求教变频器爆炸原因
求教变频器爆炸原因
我遇见一台250KW的丹佛斯变频器,运行过程中突然内部爆炸,请问各位大侠问题出在哪里,谢谢!
发布于
2013-04-16 16:59:16
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(6 )
du470429824
会不会过压造成,过流一般都会保护动作,打开检查一下就清楚了
2014-03-12 11:17:12
来自 PC
评论
举报
guihuacun
整流桥爆炸?充电电阻爆炸?电容爆炸?逆变模块爆炸?
整流桥爆炸:过压和过流
充电电阻爆炸:过流
电容爆炸:过压
逆变模块爆炸:过压和过流
2013-07-13 11:19:13
来自 PC
评论