土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
/
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
土木在线论坛
\
电气工程
\
供配电技术
\
关于低压电房电流表读数,为什么出线柜电流总和大于进线柜
关于低压电房电流表读数,为什么出线柜电流总和大于进线柜
巡视电房,发现低压出线柜的两个电流表读数之和大于进线柜电流表读数,请问各位,是什么原因,?
本人经验有限
发布于
2013-04-16 16:28:16
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(6 )
zyz8438
每条回路的功率因素都不尽相同,也就说,母线电压一致的情况下,各回路的电流是存在一定相位差的。存在相角差的两个电流矢量和肯定小于两个电流的代数和。
2013-04-17 23:22:17
来自 PC
评论
举报
hello8250
顶上来 等高手来
2013-04-17 23:13:17
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
hello8250
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
8
回复
22
粉丝
0
+ 关注
私信
供配电技术
返回版块
97.87 万条内容 · 2147 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(6 )