关于低压电房电流表读数,为什么出线柜电流总和大于进线柜
关于低压电房电流表读数,为什么出线柜电流总和大于进线柜
巡视电房,发现低压出线柜的两个电流表读数之和大于进线柜电流表读数,请问各位,是什么原因,?
本人经验有限
发布于
2013-04-16 16:28:16
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(6 )
zyz8438
每条回路的功率因素都不尽相同,也就说,母线电压一致的情况下,各回路的电流是存在一定相位差的。存在相角差的两个电流矢量和肯定小于两个电流的代数和。