拜读了论坛前辈有关分析,受益颇多。

请教各位大侠:
卧式气分,人工扫霜,氟泵供排管蒸发器。低压循环桶同时起气分作用。
桶的设计就应该考虑1)有足够的尺寸,使气体速度小于一定值,如卧式0.8m/s 2)低压桶的正常存液量及最大存液量 3)液腿长度+液面高度要能保证氟泵不出现气蚀。

针对2,
a,正常工作时,桶中应该有多少储液量?
b,报警液位如何确定?有资料称,报警液位是设计工作液位+最大的一个排管的充贮量
c,气液分离器

1188970726073.JPG

这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.63 万条内容 · 836 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

空调控制中的一个难题

比如两个线控器,一个主,一个是从,只有“主”在接受到新的指令时有转发(broadcast)的功能,“从”只能更新自身的显示不转发,那万一主坏了,在同一个群里的内机就接受不到遥控指令了。有没什么好的解决方法??