高层建筑高度越来越高,数量越来越多,然而消防车扑救高度的发展却远远跟不上高层建筑高度、数量的增长,这意味着消防车外部灭火进攻的方式越发受到限制,在这种现状下,室内消火栓内部灭火进攻方式就彰显出极为重要的作用。通过日常图纸审查中发现,室内消火栓设计上存在以下三种常见错误设计,如果该类设计一旦在建筑内部施工,将给该类建筑带来极大的火灾隐患。
1、同一楼层同一竖管上接两个单阀单栓且布置在同一部位,如图1。
2、同一楼层同一竖管上接一个双阀双栓,竖管为100mm,如图2。
3、同一楼层同一竖管上接两个双阀双栓布置在不同部位,竖管仍为100mm,如图3。
《高层民用建筑设计防火规范》规定:消防竖管的布置,应保证同层相邻两个消火栓的水枪的充实水柱同时达到被保护范围内的任何部位。每根消防竖管的直径应按通过的流量经计算确定,但不应小于100mm。以下情况,当设两根消防竖管有困难时,可设一根竖管,但必须采用双阀双出口型消火栓。1、十八层及十八层以下的单元式住宅;2、十八层及十八层以下、每层不超过8户、建筑面积不超过650平方米的塔式住宅。
1、两股水柱保护方式
同层相邻的两个消火栓的水枪充实水柱同时达到被保护范围内任何部位的目的是,当任一消火栓受烟火影响不能动用时,该部位,仍可得到相邻消火栓至少一支水枪充实水柱的保护,如图d所示。此类无论何处消火栓失效仍至少有一股充实水柱保护失效区域的设计方式称为两股水柱保护方式。
2、一股水柱保护方式
如果消防设计人员为降低室内消火栓系统施工成本,违反《高层民用建筑设计防火规范》第7.4.2条,竖管的布置仅满足同层一个消火栓的双阀双出口的两支水枪的充实水柱达到被保护范围内的任何部位时,如图4所示布置消火栓,当B号消火栓受火势影响实效,不能正常使用时,AC相邻消火栓的充实水柱则不能到达阴影部分,消火栓的布置就会出现保护的空白区域,这是不安全也是不允许的。
此类设计方式在无火势影响情况下保证有两股充实水柱到达任何地方,但若某一消火栓受火势影响,相邻消火栓无一股充实水柱保护到火势影响区域称为一股水柱保护方式。
3、相邻两个消火栓的水枪的充实水柱保护的意义
竖管的布置满足规范要求的“同层相邻两个消火栓的水枪充实水柱同时到达被保护范围的任何部位”与“同层一个消火栓的双阀双出口的两支水枪充实水柱同时到达被保护范围内的任何部位”是有原则性区别的。规范所指的同层相邻两个消火栓是两个竖管上分别接出的消火栓是为保证不同部位接出的两支消火栓水枪同时到达被保护范围的任何部位,保证当任一消火栓受火势影响失效时,相邻消火栓仍有一股充实水拄保护到火势影响部位,即两股充实水柱保护方式,而不是同一竖管上接出的双阀双出口消火栓接出的两支水枪同时到达被保护范围内的任何部位的一股充实水拄保护方式。
1、室内消火栓用水量、消火栓竖管、消火栓数量之间的关系
室内消火栓系统的设计用水量直接关系到消火栓竖管的流量,室内消火栓的布置都是通过消火栓竖管穿越楼层,并在每个楼层接出一个消火栓来布置的,而竖管数量是由建筑标准层平面所布置的消火栓数量来决定的,消火栓数量又是由标准层平面内按“同层相邻两个消火栓的水枪充实水柱同时到达被保护范围内的任何部位”原则来计算的。
2、室内消火栓竖管流量分配
当高层民用建筑发生火灾时,若室内消火栓用水量为10L/s,科学扑救火灾的方式应考虑着火层2支水枪灭火,或者着火层1支水枪灭火,着火层上一层1支水枪保护本层楼梯间、疏散通道、门窗、地板等部位;若室内消火栓用水量为20 L/S,则应考虑着火层2支水枪灭火,着火层上一层、下一层各1支水枪保护本层楼梯问、疏散通道、门窗、地板等部位。以此类推,若室内消火栓用水量为40 L/S,则应考虑着火层3支水枪灭火,着火层上一层3支水枪、下一层2支保护本层楼梯间、疏散通道、门窗、地板等部位。
从以上动用水枪的情况发现,发生火灾时,可能动用的竖管由一条发展到三条。每条竖管上动用的水枪数从1支发展到3支,靠近火场的一条竖管上动用的水枪数最多可达3支,相邻竖管动用的水枪数最多也是3支;如果采用双阀双栓时,则每条竖管上动用的枪数从2支发展到6支,靠近火场的一条竖管上动用的水枪数最多达6支。
1、一股充实水柱的错误保护方式
图a、b、c三种错误设计方式实质上是以同一部位的两个消火栓按一股充实水柱的方式布置,这使得当该类设计中某一消火栓受火势影响失效后,其相邻消火栓充实水柱无法到达该火势影响部位,造成该部位失去消火栓充实水柱的保护,从而形成巨大的火灾隐患。
2、竖管流量分配
以上三种错误设计方式不仅在充实水柱保护方式上存在巨大漏洞,同时在消火栓竖管流量上也存在巨大隐患,一条竖管将在同层出2支、4支水枪,按照室内消火栓竖管流量分配,室内消火栓用水量成倍的增大,每条竖管流量也将成倍增加,而管径为100mm不变,每条竖管的流速也将急聚增大,很有可能超过2.5m/s的流速设计限定,并造成管网阻力损失增加,然而水泵供水能力却是固定不变的,势必造成充实水柱长度的锐减,给火场灭火带来危害。
如此看来,正确布置消防栓是一项集专业知识、丰富的经验和个人的责任心为一体的工作,大家都来看一看,省的以后遇到麻烦,如果大家再实际的工作中,还遇到过其他的消防栓布置问题,拿出来和大家分享一下,只有大家的经验结合起来,才是完美的经验。
0人已收藏
1人已打赏
免费0人已点赞
分享
建筑消防给水
返回版块28.34 万条内容 · 713 人订阅
阅读下一篇
高层建筑消防系统设计步骤详解高层建筑消防系统设计严格执行现行《高层建筑防火设计规范》。根据建筑等级和功能要求进行消防系统设计(主要为建筑消火栓给水系统、喷淋给水系统、消防器材配置等,其它消防系统暂不考虑)。一、消火栓给水系统1、根据规范及建筑等级和建筑功能确定消火栓系统消防喷枪使用支数[一般为四~六支喷枪动作,即消火栓系统消防设计流量为20~30L/s;注意消防电梯前室必需布置消火栓(含消防立管)并且该消火栓不计算在动作消防流量之内;根据该参数计算设备间消防水箱的消火栓系统贮水容积-设计流量*消防时间(一般不低于二~三个小时)]和屋面消防水箱容积(一般二类高层消火栓系统为不低于12m3,一类高层为不低于18m3,);
回帖成功
经验值 +10
全部回复(38 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报