新手求助 关于10KV零序电压
新手求助 关于10KV零序电压
我单位35KV变电站10KV侧零序电压3U0正常情况下 25V ,投入一台2000KVA的单相干式变压器后 ,10KV侧零序电压3UO556V请问正常吗 ?有何影响?请高手指点。
发布于
2013-04-16 11:33:16
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(5 )
zyz8438
3U0为556V绝对是不可能的,哪怕是你接线接错了都不可能!
“35KV变电站10KV侧零序电压3U0正常情况下 25V”,这也不正常!光看3U0一个参数是很难判定原因的,还必须得综合此时三相的线电压、相电压各位多少?是否正常?