第一章 土方工程
第一节 概述
在土木施工中,常见的土方工程有:场地平整、基坑(槽)开挖、地坪填土、路基填筑及基坑回填、人防工程及地下构筑物的土方开挖等。
场地平整:包括障碍物拆除、场地清理、确定场地设计标高、计算挖填土方量、合理进行土方平衡调配等。
开挖沟槽、基坑(竖井、隧道、修筑路基、堤坝):包括测量放线、施工排水降水、土方边坡和支护结构等。
土方回填与压实:包括土料选择、运输、填土压实的方法及密实度检验等。
第二节 土的有关工程性质
一、土的分类(按土的开挖难易程度):松软土、普通土、坚土、砂砾坚土、软石、次坚石、坚石、特坚石等八类
最初可松性系数
最终可松性系数(原谅我不会打脚标,图片从PPT上撕下来的)
V1---土在天然状态下的体积
V2---土挖出后的松散状态下的体积
V3---土经回填压实后的体积
2、土的渗透性:指土体被水透过的性质。
3、土的含水量:即土中水的质量跟固体颗粒的质量比。
4、土的密实度:土被固体颗粒所充实的程度。
第三节 土方量的计算与土方调配
会算,但是个人认为不重要,要是在工地上需要用的话麻烦师傅们告诉我一下哦
第四节 土方边坡与降水
1、土方边坡的坡度以边坡深度h与边坡宽度b之比表示,即
式中 m = b / h ,称为边坡系数。
2、边坡形式:直线形、折线形、阶梯形和分级形。
3、影响边坡稳定的因素很多,一般情况下,边坡失去稳定发生滑动,可以归结为土体内抗剪强度降低活剪应力增加。
4、边坡失稳的防治措施:放足边坡、设置支撑
井点降水的作用:防止涌水、稳定边坡、防止管涌、减少横向荷载、防止流沙。
轻型井点的平面布置:当基槽宽度小于6m,且降水深度不超过5m时可采用单排井点,井点管必须布置在地下水流的上游一侧;反之,则宜采用双排井点;当基坑面积较大时则采用环形井点。
第五节 土方的挖填与压实
1、土方开挖的施工顺序:施工测量--建立基坑中、边桩--场地清理--土方开挖和运输方案的确定--监理工程师签证--土石方开挖。
第二章 地基与基础工程
第一节 地基处理
常用的地基处理方法是换土垫层法和碾压夯实法
换土垫层法适用于浅层软弱地基及不均匀低级的处理。
垫层材料要求:
(1)砂石。应级配良好,不含植物残体、垃圾等物质。
(2)粉质粘土。土料中有机质含量不得超过5%。
(3)灰土。体积配合比宜为2:8或3:7.
(4)粉煤灰。一般用这个做垫层。
(5)矿渣。
(6)其他工业废渣。
(7)土工合成材料。
垫层施工注意事项:
(1)根据不同的换填材料选择器械。
(2)分层铺填厚度。可取200mm~300mm。
(3)粉质粘土和灰土垫层土料的施工含水量宜控制在最优含水量。
(4)当垫层出现软硬不均的部位时,应根据建筑不均匀沉降的要求予以处理。
(5)基坑开挖时应避免坑底土层受扰动,应预留200mm土层先不挖去。
(6)先深后浅的顺序施工。
桩的分类:1、按承载性质,桩分为摩擦桩和端承桩。2、按照施工方法的不同桩课分为预制桩和灌注桩。等等分类。
一、钢筋混凝土预制桩
1、优点:能承受较大荷载,坚固耐久、施工速度快;缺点:施工对周围环境影响较大。
2、制作方法:(1)现场制作砼预制桩一般采用“间隔重叠法”生产,桩与桩间用塑料薄膜或隔离剂隔开,邻桩与上层桩的砼须待邻桩与下层桩的砼达到设计强度的30%以后方可进行;重叠层数不超过四层、层与层间之间涂刷隔离剂。(2)桩中钢筋应位置准确,主筋连接宜采用对焊,主筋接头位置应相互错开,相邻两根主筋接头截面的距离应大于35d,并不小于500mm;桩顶、桩尖一定范围内不留接头。(3)桩尖对准纵轴线、桩顶平面和接桩端面应平整。(4)现场分段预制桩时,应整体支模、纵向主筋先通长铺设,再在分段处切断;分段长度应考虑桩架有效高度、场地条件、装卸和运输能力,并避免桩尖接近硬持力层或桩尖处于硬持力层中接桩。(5)预制桩的砼强度等级不低于C30,预应力砼桩的砼强度等级不低于C40,纵向钢筋的保护层厚度不宜小于30mm;锤击预制桩的粗骨料粒径宜为5~40mm。(6)砼应机拌机捣、由桩顶向桩尖连续浇筑捣实,严禁中断,养护不少于7天。
3、预制桩的起吊:钢筋混凝土预制桩应在混凝土达到设计强度的70%方可起吊:达到设计强度的百分之百才能运输和打桩。钓点位置的选择随桩长而定,原则是计算起吊弯矩最小。
4、预制桩的运输和堆放:(1)桩运输时的砼强度应达到设计强度的100%。(2)打桩时桩宜随打随运,以避免二次搬运。(3)桩的堆放场地须平整坚实,垫木间距应与吊点位置相同,各层垫木应在同一垂直面上,层数不超过四层,不同规格的桩应分别堆放。(4)运桩和堆放的桩尖方向应符合吊升的要求,以免临时再需将桩调头。
5、打桩前的施工准备工作:清除地上或地下障碍物→平整场地→定位放线→通电、通水→安设打桩机。
注意:(1)桩基轴线的定位点应设置在不受打桩影响处;(2)每个桩位打一个小木桩;(3)打桩地区附近设置不少于2个水准点,供施工过程中检查桩位的偏差和桩的入土深度。
注意:对标高不一的桩应遵循“先深后浅”的原则;对不同规格的桩,应遵循“先大后小、先长后短”的原则。
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
建筑施工
返回版块65.8 万条内容 · 1579 人订阅
回帖成功
经验值 +10
全部回复(26 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报