昨天,凌晨的大暴雨,让抽水泵太多淤泥导致马达坏死,恰巧渠管老化导致爆流,雨水淤泥导致浸湿电压房,幸好电房遇到短路自动跳闸.否则后果不堪设想,现在想请问抽水泵要多大的功效才能抵挡住大暴雨的淤泥,我这光维修费就用掉了19万
1.jpg

1.jpg

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 又一个烟鬼
    本帖最后由 qdzxh374 于 2013-10-11 21:00 编辑

    不是电机大小问题,用清水泵抽淤泥只能是自找麻烦,它不是干这活的料。
    建议考虑设点防线,以避免淤泥汇入。至于设什么、如何设,得看实际情况定了
    2013-10-11 20:58:11

    回复 举报
    赞同0
  • awnu243995908
    awnu243995908 板凳
    以后可以考虑在离抽水泵一定位置设置沉砂池,定期清理集水坑淤泥