土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 抽水泵太多淤泥导致马达坏死

抽水泵太多淤泥导致马达坏死

发布于:2013-04-16 11:19:16 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
昨天,凌晨的大暴雨,让抽水泵太多淤泥导致马达坏死,恰巧渠管老化导致爆流,雨水淤泥导致浸湿电压房,幸好电房遇到短路自动跳闸.否则后果不堪设想,现在想请问抽水泵要多大的功效才能抵挡住大暴雨的淤泥,我这光维修费就用掉了19万
1.jpg

1.jpg

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 又一个烟鬼
    本帖最后由 qdzxh374 于 2013-10-11 21:00 编辑

    不是电机大小问题,用清水泵抽淤泥只能是自找麻烦,它不是干这活的料。
    建议考虑设点防线,以避免淤泥汇入。至于设什么、如何设,得看实际情况定了
    2013-10-11 20:58:11

    回复 举报
    赞同0
  • awnu243995908
    awnu243995908 板凳
    以后可以考虑在离抽水泵一定位置设置沉砂池,定期清理集水坑淤泥
    2013-04-22 21:22:22

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

市政工程施工

返回版块

15.08 万条内容 · 362 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

有没有水利水电建模的专业人士啊?求帮助

我们水利水电系统分析的老师让我我们做一个丹江口加高贴坡浇筑混凝土的模型,由于是选修课,所以只是学的皮毛,对这个问题没有个大体的解决思路,求助一下。。。。很急很急

回帖成功

经验值 +10