住宅单位热负荷才28怎么办??
住宅单位热负荷才28怎么办??
天津项目,14层住宅,外墙0.45.外窗2.4屋面0.5楼板0.6,热负荷*1.2/建筑面积=28,建筑面积包含地下一层为设备层,非采暖。求大神指教,怎么办??是将热负荷的系数从1.2提升一些,直至热负荷指标涨到30+??还是将传热系数提升??
发布于
2013-04-16 09:30:16
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(10 )
josenda
算上冷风渗透或者换气次数了吗?那个可以调大点。
2013-04-24 10:01:24
来自 PC
评论
举报
e688w51
很正常。我算了很多栋,都是这个指标!热负荷跟维护结构的传热关系很大的,不像冷负荷。维护结构保温做得好,热负荷指标低于30很正常!
2013-04-23 13:04:23
来自 PC