土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
/
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
土木在线论坛
\
暖通空调
\
采暖供热
\
住宅单位热负荷才28怎么办??
住宅单位热负荷才28怎么办??
天津项目,14层住宅,外墙0.45.外窗2.4屋面0.5楼板0.6,热负荷*1.2/建筑面积=28,建筑面积包含地下一层为设备层,非采暖。求大神指教,怎么办??是将热负荷的系数从1.2提升一些,直至热负荷指标涨到30+??还是将传热系数提升??
发布于
2013-04-16 09:30:16
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(10 )
josenda
算上冷风渗透或者换气次数了吗?那个可以调大点。
2013-04-24 10:01:24
来自 PC
评论
举报
e688w51
很正常。我算了很多栋,都是这个指标!热负荷跟维护结构的传热关系很大的,不像冷负荷。维护结构保温做得好,热负荷指标低于30很正常!
2013-04-23 13:04:23
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
haizi1213
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
1
回复
4
粉丝
0
+ 关注
私信
采暖供热
返回版块
20.38 万条内容 · 575 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(10 )