土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 住宅单位热负荷才28怎么办??
天津项目,14层住宅,外墙0.45.外窗2.4屋面0.5楼板0.6,热负荷*1.2/建筑面积=28,建筑面积包含地下一层为设备层,非采暖。求大神指教,怎么办??是将热负荷的系数从1.2提升一些,直至热负荷指标涨到30+??还是将传热系数提升??

全部回答(10 )

  • josenda
    算上冷风渗透或者换气次数了吗?那个可以调大点。
    2013-04-24 10:01:24 来自 PC 评论 举报
  • e688w51
    很正常。我算了很多栋,都是这个指标!热负荷跟维护结构的传热关系很大的,不像冷负荷。维护结构保温做得好,热负荷指标低于30很正常!
    2013-04-23 13:04:23 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.37 万条内容 · 568 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10