地下室外墙的钢筋应锚入地板吗?
地下室外墙的钢筋应锚入地板吗?
地下室外墙外侧的钢筋应锚入底板还是锚入地梁
下面这张图是一半锚入地梁、一半锚入底板,但是底板的长度居然是2m,需要这么长吗?
工地不好施工,要求全部锚入地梁,可以吗?
发布于
2007-09-05 12:47:05
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(1 )
vexyu
外墙计算如果以底板为支座的话,最好锚入底板内(当然锚入地梁也可以),如果不考虑墙体钢筋做为底板支座配筋的一部分,够锚固长度就可以了。看此图的意思,有可能底板的负筋用到墙体的钢筋了。
2007-09-05 20:53:05