8.2.1 面积超过2000m2的地下汽车库应设置机械排烟系统。补风可以通过采光井的百叶风口和车库入口解决。车库入口补风时要求入口非防火卷帘。
面积小于2000m2时具备自然排烟条件的,可以考虑自然排烟。不具备自然排烟条件的还是得设置机械排烟系统。通风同样可以通过采光井的百叶风口和车库入口解决。
建筑设计情况不同还有多种处理形式,手册和规范现在写的都比较明确了。
2013-04-19 18:16:19
来自 PC
评论
举报
fortunemin
陆耀庆设计手册里有相关说明。“汽车库设有开敞的车辆出入口时,可采用机械排风、自然进风的通风方式。当不具备自然进风条件时,应同时设机械进、排风系统”
关于地下车库排烟,≥2000㎡时,得设置机械排烟系统,补风系统可以采用自然补风(前提是汽车出入口防火分隔采用的水幕系统或喷淋系统,采用防火卷帘不能采用自然补风)