土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 关于设备启动对变压器冲击的问题,请各位高人指点~~

关于设备启动对变压器冲击的问题,请各位高人指点~~

发布于:2013-04-15 21:30:15 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
现有220kV/10kV变压器40000kVA一台,10kV低压侧额定电流2099A,现在变压器低压运行电流1300A,有一电机最大启动电流1600A,启动时间30s,该电机能否启动?再有就是变压器运行电流加上电机最大启动电流之和最大是多少时可以启动,是不能超过变压器的20%吗?变压器低压侧过流保护动作值是4380A,2s。

全部回复(20 )

只看楼主 我来说两句
  • fangwu1974
    fangwu1974 沙发
    niziqian007 发表于 2014-3-5 15:28 有问题。1、电机无法启动,原因是由于低压侧保护定值错误(具体请参照相关定值整定原则)。2、规程规定 …你把哪里有错误说出来不好吗?
    2016-01-23 21:59:23

    回复 举报
    赞同0
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    本帖最后由 ccc___ 于 2014-3-7 08:45 编辑 niziqian007 发表于 2014-3-6 16:33 唉!无语了。这么简单的一个保护定值的事怎么就不明白呢?他那个定值能启动电机吗?建议你好好学习一下继 …朋友说的很对,深度不够,在这讲的很深,除了象你朋友经常搞保护的(或有专门研究)外,其他朋友可能会看不明白,当然,偶的知识也不够,请谅!
    2014-03-07 08:41:07

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

继电保护

返回版块

7.33 万条内容 · 453 人订阅