土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 谁来99我:筏板和地基梁浇筑出现了重大质量问题!

谁来99我:筏板和地基梁浇筑出现了重大质量问题!

发布于:2013-04-15 17:36:15 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]

事情是这样的:我部门在基础混凝土施工中,筏板和地基梁已经浇筑了1/3,但是现在发现已经浇筑的部分因为某种原因出现了重大的质量问题.混凝土强度等级已经达不到设计要求.现在汇同多方商讨,决定采取补救措施,对已经浇注好的筏板和地基梁进行加固.现以提出很多方案,都不是很成功,希望大家能帮帮我,看看有什么办法解决?                      
筏板和地基梁属于梁板结构,一般是上部受拉,下部受压,现在如果我把已经浇筑好的着一部分全部看作是受压区,下面我依靠什么采取方案呢?

各位千万帮我出出注意啊,最好最好是不要砸掉,重来,那样的话200万就完蛋了!

全部回复(46 )

只看楼主 我来说两句
  • 风样的感觉
    说的详细点啊
    2013-10-31 08:26:31

    回复 举报
    赞同0
  • adornm
    adornm 板凳
    看到底貌似不清楚到底是啥原因,也没能对症下药的~
    2013-10-31 07:52:31

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.19 万条内容 · 2144 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于举办最新国家标准《混凝土结构现场检测技术标准》 GB/T50784-2013宣贯及建设...

关于举办最新国家标准《混凝土结构现场检测技术标准》 GB/T50784-2013宣贯及 建设工程主体结构质量检测与验收案例分析研讨班 的通知 各有关单位: 近日,住房和城乡建设部批准发布了国家标准《混凝土结构现场检测技术标准》,编号为GB/T50784-2013,自2013年9月1日起实施。近年来,混凝土技术发生了重大变化,主要表现为混凝土强度不断提高、工作性向高流态方向发展、施工难度和技术要求不断提高。在这些技术变革当中,出现了若干混凝土结构现场检测技术的新问题,研究并解决这些问题成为混凝土业界的工作热点。为进一步加强建设工程主体结构质量检测与验收规范管理工作,按照最新国家标准《房屋建筑和市政基础设施工程质量检测技术管理规范》GB50618-2011(自2012年10月1日起实施),《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002(自2011年8月1日起实施)、《混凝土质量控制标准》GB50164-2011(自2012年5月1日起实施)、《混凝土结构试验方法标准》GB/T50152-2012(自2012年8月1日起实施)、《混凝土结构现场检测技术规范》、《砌体结构工程施工质量验收规范》GB50203-2011(自2012年5月1日起实施)、《砌体工程现场检测技术标准》GB/T50315-2011(自2012年3月1日起实施)等要求使广大工程技术人员及时学习、准确理解并全面掌握新标准,总结我国混凝土检测工作中的经验和教训,并参考采纳国际混凝土结构检测的先进经验,落实住房和城乡建设部关于贯彻、学习新标准的要求。协会培训中心特决定举办“最新国家标准《混凝土结构现场检测技术标准》GB/T50784-2013宣贯及建设工程主体结构质量检测与验收关键技术应用培训班”。请各单位积极组织或选派本单位及下属单位有关人员参加。现将有关事项通知如下:

回帖成功

经验值 +10