土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 变压器应该怎么设置

变压器应该怎么设置

发布于:2013-04-15 17:25:15 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
本帖最后由 chen1991223 于 2013-4-15 17:27 编辑

一车间有以下两种负荷:
1)冲击性负荷
两相380v点焊机(冲击性负荷,含大量三次谐波),计算负荷~550kW。
2)其他负荷
其他为一般负荷,包括冲压设备、机运、机加工、空调及照明等。
3)总容量约需要1600kVA。

有两种变压器设置方法:
1)设两台变压器,每台800kVA,一台带点焊机及少量其他负荷,采用单相动态补偿,电抗率取~14%,配电所为变压器供电的开关柜为2个。
2)设一台变压器,容量为1250kVA,采用单相动态补偿,电抗率取~14%,并加有源滤波,配电所为变压器供电的开关柜为1个。

想请教各位这变压器应该怎么设置?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • ssqqugamd
    ssqqugamd 沙发
    1,550KW点焊机的计算负荷是怎么计算出来的,单台设备容量是多少,共计多少台,什么构造?是变压器的还是电容蓄能式,因为这种设备的暂载率特大,需用系数也非常小,同时利用率极低。所以决定计算负荷的方法非常重要,若不是可控硅定时脉冲控制,只要三相平衡还需要考虑三次谐波吗?
    2,决定变压器供电方案之前,分析设备的用电性质,一定要准确计算设备的计算负荷 ,才能决定变压器大小和供电方案。
    2013-04-16 11:01:16

    回复 举报
    赞同0
  • wangle309
    wangle309 板凳
    2个可靠性高,也费钱
    2013-04-15 19:40:15

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

输变电工程

返回版块

11.1 万条内容 · 655 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请各路高手帮帮忙,多谢多谢啦

35kV的变电站,低压10kV,总规模为主变两台(10+10)MVA,无功补偿装置选用每组2000kvar,请问这个电抗器应该按百分之几的阻抗率配置?户外安装的电容器组分段投切(按1000+1000)的话,电抗器应该配几台,配什么型号、单台容量为多少?

回帖成功

经验值 +10