土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 明明次梁和主梁都是铰接,为何sts算出主梁有这么大的扭矩

明明次梁和主梁都是铰接,为何sts算出主梁有这么大的扭矩

发布于:2013-04-15 13:48:15 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
一层钢结构框架,梁按组合梁计算,次梁和主梁铰接。用STS计算后,发现在梁设计内力包络图里主梁有个较大的扭矩。钢规里是没有H型钢受扭公式的,因而satwe结果梁没有红,但是根据内力结果,H截面是承受不了这么大的扭矩的,这是怎么回事,求教大家如何处理。

343434.png

全部回复(18 )

只看楼主 我来说两句
  • kafeihfdcb
    kafeihfdcb 沙发
    TMD,不知道怎么上传截图。楼主要么是真不懂,要么就是个2B
    2013-04-16 14:55:16

    回复 举报
    赞同1
  • chinalxb
    chinalxb 板凳

    个人感觉能够帮助解答就好,现在许多设计者已经成了程序的奴隶。使用软件不仅要学会应用,还要了解许多程序内的一些内容,才能更好地做好设计。