室外的强电弱电沟槽开挖,规格宽800,深1米。检查井规格是1.5*1.5*1.5,每栋别墅分别有强电井和弱电井进户,但是都在一个沟槽理!室内的穿线管都已出户!现在室外的和它对接上就行了!!!问题是这么施工对么,强电弱电都在一个沟槽里,检查井是分开的!!还有施工过程中都要注意些什么问题???我是新手,领导刚交代的?希望有高手可以教教我?谢谢啦!!

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • zsdwafs
    zsdwafs 沙发
    lingxuct 发表于 2013-4-16 08:29 “室内的穿线管都已出户”(还加了一个“!”),只出户不行,要进到井里。弱电线路必须穿管保护,如果 …]强弱电都在一个沟槽了!没有那么远(距离小于500)!800宽的沟槽,1米深!100粗碳素螺旋的那种塑料管!强电弱电都用这种穿线管,沟槽里最多有12根这样的管子!满满的都是管子!!!违反哪条规范啊?着急也找不到规范,太多额!
    2013-04-17 10:38:17

    回复 举报
    赞同0
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    “室内的穿线管都已出户”(还加了一个“!”),只出户不行,要进到井里。

    弱电线路必须穿管保护,如果旁边有强电电缆(距离小于500时),就需要穿钢管(一般为镀锌自来水钢管)保护。