土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 这个建筑怎么做水?

这个建筑怎么做水?

发布于:2007-09-05 11:46:05 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
一栋72米的住宅楼,地下一层,地上三层为商场,四至二十三层为住宅,(一层有二十二套住宅)上面住宅有较长的走廊,这个走廊需要设置自动喷淋吗?
这个建筑是怎么定性呢住宅楼还是商住楼,因为这个对消防用水差别太大了,另外这个建筑的消火栓用水持续时间可否为2小时呢,由于地下室面积有限,消防水池太大建筑无法满足给出这么大的面积.
如果定性为商住楼,室内消火栓为40l/s,三个小时用水,自喷为25l/s用水一小时,消防水池不考虑室外就有522立方,超过500水池需要分开,这样地下室建筑更难处理了.
个人意思是消火栓用水能否持续时间可否为2小时呢,由于规范中也没有明确商住楼必须3小时.
另外这样的建筑能否直接利用市政消火栓作为建筑的定外消火栓呢?
请各位行家给点意见!
谢谢!

全部回复(15 )

只看楼主 我来说两句
  • 给排水设计
    应该安商住楼设计,消火栓的延续时间为2个小时,(每层有二十二套住宅,上面住宅有较长的走廊)对于这种情况,个人建议还是在走道上设置喷淋系统
    2007-09-11 16:27:11

    回复 举报
    赞同0
  • pengjianliang@co163

    40m可不可以放大一点啊
    2007-09-07 17:26:07

    回复 举报
    赞同0
加载更多

建筑消防给水

返回版块

28.32 万条内容 · 694 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

消防水泵接合器可采用卡箍连接吗

记得有过这方面的说明,不太清楚~~求教

回帖成功

经验值 +10