土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 电流互感器与铜排连接螺栓未拧紧!

电流互感器与铜排连接螺栓未拧紧!

发布于:2013-04-15 10:50:15 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
这样的装配质量也太差了!!!

IMG_0153.JPG


IMG_0154.JPG

全部回复(18 )

只看楼主 我来说两句
  • jackjack30173017
    高/低压联接,螺栓紧固最后使用扭矩扳手来保证可靠,电/气动工具只用来方便施工的,女工力量小不是理由,男工力量大,拧的太紧,造成损坏,或故障也是常有的
    2013-05-13 09:43:13

    回复 举报
    赞同0
  • dev1227ht
    dev1227ht 板凳
    以后都要小心再小心啊!:)
    2013-05-10 20:33:10

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

成套电气设备

返回版块

15.96 万条内容 · 561 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

10KV电压电流互感器二次额定容量的选择

电压电流互感器的二次容量怎么选择和计算? 例如用于保护的绕组,测量绕组,计量绕组分别要选用多大的?有没有经验计算公式? 不胜感激啊

回帖成功