在《抗规》GB50011-2010 第7.2.7条 承载力抗震调整系数,自承重墙按0.75采用;
《抗规》GB50011-2010 表5.4.2中 其他抗震墙 受剪状态下的 承载力抗震调整系数为1.0;
在《砌规》GB50003-2011 第10.1.5条 承载力抗震调整系数,自承重墙按1.0采用;
请问要验算 自承重墙体的抗剪承载力 调整系数应取何值?抗规的0.75还是砌规的1.0?

全部回复(14 )

只看楼主 我来说两句
  • yzygxj
    yzygxj 沙发
    maomiemie 发表于 2013-4-18 11:00 但是在《抗规》GB50011-2010 第7.2.7条 承载力抗震调整系数,自承重墙按0.75采用;《抗规》GB50011-201 …这个不矛盾啊,7.2.7中的0.75相当于是对表格的补充嘛,意思就是除了自承重墙其他都按表格取值
    2013-09-01 17:15:01

    回复 举报
    赞同0
  • mcgradywjx
    mcgradywjx 板凳
    嗯,个人感觉因为砌体规范是新出来的,如果遇到砌体相关问题还是遵照砌体规范来计算。