请教各位高手,抗规61页6.3.4条第2款,贯通中柱钢筋直径框架结构不应大于矩形柱在该方向截面尺寸的1/20。这个“该方向截面”是指哪个方向的截面?是顺钢筋走向的截面宽度,还是框架梁所在方向柱截面宽度?

全部回复(20 )

只看楼主 我来说两句
  • 迟来的喜悦
    混凝土规范第11.6.7的条文说明解释的很清楚。看一下就一目了然了。
    2018-10-23 09:37:23

    回复 举报
    赞同0
  • 迟来的喜悦
    看一下条文说明就明白了。此规定主要考虑钢筋在节点区的粘结问题,如果钢筋直径过粗,在钢筋方向需要相对较大尺寸的混凝土对钢筋进行握裹,也可以理解为锚固,握裹长度直接影响钢筋在节点区的锚固,经过试验测试,当钢筋在节点区握裹长度小于20倍钢筋直径时,混凝土对钢筋的握裹力显著下降,钢筋在地震往复作用下很容易出现水平滑移现象,导致锚固失效。由此可见”20倍钢筋直径”应该是钢筋方向柱截面尺寸。