我们这边的施工方 在柱的拉筋上都是隔几个放一条,但我们设计的图纸要求是每个地方都要放拉筋的,如下图所示,施工方已经开始封板了,是否有问题? 未命名.jpg。。 111.jpg。请高手解答下。谢谢

未命名.jpg


111.jpg

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • cardina
    cardina 沙发
    应该有问题,拉筋也起去箍筋的作用啊
    2013-04-14 21:25:14

    回复 举报
    赞同0
  • lyhxxjg
    lyhxxjg 板凳
    按图施工吧,设计师有自己的考虑的。
    2013-04-14 17:14:14