框架梁
集中标注:KL15(1)
400x1200
B10@100/200(4) 2C16+(2C12)
但两个支座原位标注上部标注4C20
请问梁的上部钢筋如何排布

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • 若水依山
    若水依山 沙发
    应该是集中标注和原位标注结合起来施工,现在的图纸不都是这样的嘛。
    2013-04-15 18:46:15

    回复 举报
    赞同0
  • hnustxt
    hnustxt 板凳
    2C16+(2C12)
    其中2C16表示抗震设计时的通筋,(2C12)表示跨中的架立筋为2C12
    支座处4C20 以原位标注为准,支座处4c20 在1/3跨处阶段,其中两根20与两根16连接成同筋,两根与架立筋两根12连接。注意架立钢筋和同筋的搭接长度不一样。