土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 关于深化设计确认的问题

关于深化设计确认的问题

发布于:2013-04-13 23:44:13 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
本帖最后由 csccbjs 于 2013-4-14 23:59 编辑

一个钢结构项目,我在总包单位,根据合同由总包单位负责找专业单位进行钢结构深化设计,现在深化设计图纸出来了,我提出要原设计单位审核盖章确认,但原设计单位提出他们没有钢结构资质,不能盖章,这个应该怎么处理啊?原设计不盖章可以吗?有什么依据可以参考?麻烦各位帮忙解答下。

全部回复(22 )

只看楼主 我来说两句
  • zxy80612
    zxy80612 沙发
    没接触过这种事情。我们是在高速公路上修房子的,像我们的收费大棚钢结构就和这个差不多,设计院只是出了一个大概的图纸,没有细部图,要求施工单位在施工前找有资质的厂家出图,然后拿到他们那盖章签字就可以。
    2013-04-23 11:30:23

    回复 举报
    赞同0
  • lp516938142
    lp516938142 板凳
    tmzx3081810129 发表于 2013-4-22 09:55 我们单位现在就遇到了这个问题,深化的设计原设计单位未盖章,现在深化设计出现问题~~以后出现问题原设计单 …没有钢结构设计资质的设计院设计什么钢结构?深化的图纸原设计单位肯定要盖章,因为现在有些钢结构图节点都是很粗的,需要钢结构深化设计单位深化设计。但计算的模型、受力情况等只有原来设计单位才知道,明白节点的深化合不合理。所以必须原钢结构设计单位对深化图纸进行确认。。说句难听点的,要死大家一起死。想跑没那么容易。呵呵
    2013-04-23 07:20:23

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑施工

返回版块

65.7 万条内容 · 1529 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

惊爆悄息:全球首款建筑墙面智能抹灰机自动抹灰机

什么是墙面智能抹灰机?该产品是一种自动粉墙机,它主要包括由前固定立柱、前调节立柱、后固定立柱、后调节立柱、主机架、空心顶柱、压杆等组成升降机架,由电动机、调速器、绳轮、链条、钢丝绳等构成传动装置,由沙浆托架、送灰板、抹灰板、偏心轮、蜗杆、齿轮、齿条等构成粉墙装置,该自动粉墙机结构简单、操作方便实用,以机代人大大的降低运动强度,省时省力、节约粉灰,适用于建筑行业粉墙作业。

回帖成功

经验值 +10