我厂双阀滤池刚刚更换滤料和承托层,石英砂规格:0.5---1.2,厚度800,d10=0.55-0.6,k80 小于1.7,承托层厚600。
源水7NTU,沉淀出水5.5NTU ,氨氮0。2,耗氧量2。5,滤池进水应该不算高,但奇怪的是滤后水浊度一直在1.0----2.0NTU,不稳,有时更高,而同样的旧滤池(一期工程)规格相同,使用了多年了,滤后水反而较好,滤后浊度0。5NTU,
请教各位同行这可能是什么原因?你们换滤料时遇到过初运行时浊度高的情况吗?大概需要多长时间才能稳定?
急盼回复!
全部回复(11 )
只看楼主 我来说两句-
lflnln
沙发
可能情况:你的滤前水未投加混凝剂;滤池运行初期滤料还不洁净;反冲洗不彻底;等等吧...不过,运行观察一个周期也许会找到原因的
2006-08-27 16:57:27
赞同0
-
jisheng1208
板凳
你这种情况是正常的,石英砂挂膜尚未成熟.运行初期进水浊度过低反而不利于石英砂膜层的行成.你如果想早一点达到出水浊度更低的效果,实践中我们一般在运行前1-2天采用在进水中人为添加泥浆水,使得进水浊度大幅度提高,更快帮助膜的形成。