土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 3台15KW电机同时运行,1台同时启动,需要多大变压器?多大发电机?我选的是125kva....

3台15KW电机同时运行,1台同时启动,需要多大变压器?多大发电机?我选的是125kva....

发布于:2013-04-13 16:49:13 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
3台15KW电机同时运行,1台同时启动,需要多大变压器?多大发电机?我选的是125kva....

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • liuming321123
    liuming321123 沙发
    楼上没考虑启动电流,另外是三台运行的同时再同时启动第四台
    2013-04-14 20:23:14

    回复 举报
    赞同0
  • sunyou26
    sunyou26 板凳
    总功率:45KW,有功功率1*45=45KW,无功功率0.75*45=33.75kvar, 视在功率45/0.8=56.25KVA,电流56.25/1.732*0.38=82.2A。

    2013-04-14 00:22:14

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2135 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

科学教室内如何设置直流电源线路

本来在照明板块贴了此贴,但我实在搞不清楚这个问题的分类,在这里重复发帖,请大家见谅近日,接手了一个小学教学楼的设计。教学楼内有几间科学教室。翻阅新出的《中小学校设计规范》GB 50099-2011.第10.3.6.4条要求科学教室应设置直流电源线路和交流电源线路。我想知道针对这一条,大侠们都是怎么做的。特别是直流线路,难道要加一套整流滤波器?另外直流的供电和保护也用交流的电线和断路器行吗?一头雾水啊,大侠们帮帮忙吧,最好能给个图纸看看。先谢谢了

回帖成功

经验值 +10